对于消防水泵和消防水泵管路的设置要求有哪些相关的知识?我们根据客户的要求进行相关的一系列的讲解,从以下几点为大家进行解答!
1、消防水泵应采取自灌式吸水。
2、消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器。 (倒流防止器防止水倒流对消防水泵造成损害)
3、当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置旋流防止器。(作用是防止进入空气)
4、一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量。 (冗余原则)
5、消防水泵吸水管布置应避免形成气囊。
6、一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量。
7、消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在.低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池.低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm。当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm。
8、消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300时,宜设置电动阀门。
9、消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN300时,宜设置电动阀门。
10、消防水泵吸水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.0~1.2m/s;直径大于DN250时,宜为1.2~1.6m/s。
11、消防水泵出水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.5~2.0m/s;直径大于DN250时,宜为2.0~2.5m/s。
12、吸水井的布置应满足井内水流顺畅、流速均匀、不产生涡漩的要求,并应便于安装施工。 13、消防水泵的吸水管、出水管道穿越外墙时,应采用防水套管;当穿越墙体和楼板时,应符合相关规定的要求。
14、消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸水管上设置柔性接头,且管径不应大于DN150。
关于上面的内容大家应该有所了解了吧,陕西辉腾建材有限公司为大家带来的干货知识大家可以在日常的生活中进行应用,同时对于不了解的知识可以给我们进行留言,我们会为大家进行相应的讲解!